Jemanden der mir 2 Temperaturfühler durchmisst

  • Ich bin mit dem EMU jetzt nicht so vertraut, aber soll "point 0" nicht der Wert für "Kalt" sein? Also umgekehrt, wie du es eingegeben hast.


    Falls dem so ist würde ich bei:


    point 0:

    -20° und 270000 Ohm (Du hattest den point 2 mit -30° eingegeben, aber den Widerstand für -20° verwendet)


    point 1:

    30° und 26500 Ohm


    point 2:

    100° und 2300 Ohm



    Oder gilt die Begrenzung (50 bis 131070 Ohm) für alle drei Eingabefelder? Dann:


    point 0:

    0° und 95000 Ohm


    point 1:

    60° und 7600 Ohm


    point 2:

    120° und 1150 Ohm


    Gab es die Ford Sensoren nicht auch zum Auswählen bei den "Predefined Sensors"?