Moin,
Was sagt die Leistungsziffer genau? Was müsste man also beachten bei der Angabe ?
Um die Leistungsziffer zu bestimmen werden benötigt:
Außentemperatur und Luftfeuchte, also Luft eintritt
Stromaufnahme Verdichter, und die Ventilatoren gehören auch dazu,
Heizungs Wasser Eintritt und Austritt,
die natürlich genaue Wassermenge über den Kondensator.
Daraus läßt sich dann die Ziffer errechnen.
Geht die Außentemperatur Richtung 0 Grad ist die Abtauung des Verdampfers mit in die Ziffer ein zu rechnen.
Da geht es dann bei höherer Luftfeuchte sehr schnell Richtung 1 und ins negative.
Das ist alles Physik und die laßt sich auch nicht mit Sonderbaren bei Vollmond erzeugten Kältemitteln beeinflussen.